09
2021-03
變壓器局部不停閃爍是什么原因?
可能出現的故障原因有: 1.受潮或污染; 2.變壓器內有異物; 3.過電壓。 排除故障的操作步驟: 1.檢查是否有接地不可靠的部位; 2.墊塊是否受潮; 3.變壓器內是否有異物; 4.變壓器器...
查看詳情 -
01
2021-02
溫控器跳閘是什么原因?
溫控器跳閘出現的原因可能有: 1.非內部故障,其他保護裝置動作; 2.溫控器故障; 3.變壓器內部故障。 排除故障的操作步驟: 1.重新投運; 2.檢查保護等二次回路及溫控器有無故障;...
查看詳情 -
20
2020-10
直流屏監控提示合母過壓該怎么辦?
直流屏監控提示合母過壓或是控母過壓的原因有: (1)系統監控模塊的合母/控母過壓值設置偏低; (2)系統監控模塊的均充、浮充電壓設置過高; (3)系統監控模塊故障,整流模塊...
查看詳情 -
10
2020-06
斷路器不能本地或遠方合閘,有哪些原因?
斷路器不能本地或遠方合閘的原因有: 1.斷路器沒有完全連接好; 2.按鈕指示器指示故障跳閘,但未復位; 3.斷路器未儲能(彈簧機構); 4.MX分勵線圈帶電; 5.MN欠壓線圈不帶電動作;...
查看詳情 -
11
2020-02
無功對電網有哪些危害?
(1)增加供電設備容量;無功功率的增加,會導致電流增大和視在功率增加,從而使變壓器及其他電氣設備容量和導線容量增加。 (2)設備及線路損耗增加;無功功率的增加,使系統...
查看詳情 -
08
2020-01
斷路器或抽架的右側導軌不能拉出是為什么?
斷路器或抽架的右側導軌(斷路器取下時)不能拉出的原因: 1.手柄未從斷路器上取下; 2.斷路器未完全退出; 3.系統是掛鎖的,連接或退出位置功能有效或軌道鎖有效。 排除故障的操...
查看詳情